Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
Есть здание 3 этажа со скатной "ломаной кровлей" -на цокольном этаже ресторан.
Вентилятор кухонный размещается на улице. (в помещении ресторана негде и шумный).
Вопрос вот в чем:
Можно как-то избежать выброса от горячего цеха выше кровли? Если проложить воздуховод например под землей и в 10 метрах от здания сделать выбросную шаху?
На очистку (ТИОН, ЭкоСтрада) заказчик не соглашается.
СП 41-01-2003
10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Я не могу правильно прочитать этот пункт. В любом случае тянуть наверх?
Стояк получается по центру карнизного свеса кровли... если его задирать выше конька,это получится мачта огромная. Перенести на другой фасад и поднять по аналогии с трубой камина тоже не получается из-за архитектурных изысков.
Здание отдельно стоящее. Совсем. Вокруг лес.
P.S. другие темы читал, ничего не смог найти.
Спасибо.